道路噪声
研究车辆噪声频谱可以为声樊篱设计供应可靠依据,是声樊篱设计时主要影响成分。根据对车辆行驶噪声的频谱剖析得出,频率在250-2000Hz时声压级较大,进一步研究创造,声能量紧张集中在500Hz旁边。因此,可以认为声樊篱对城市道路交通噪声的衰减是对500OHz旁边声波的衰减。干系研究表明,在运用打算中,当测距为30m,车流量在200辆/小时以下,可视为点声源,在800辆/小时以上,可视为线声源,在两者之间时,可视为颠簸性较大的间断流源。车流量增加一倍,交通噪声增加3dB;车速增加一倍,交通噪声增加6~7dB。
城市噪声环境
据研究显示,欧洲昼间处于55dB以上的交通噪声下的人口约占总人口数量的40%;处于65dB声压下的人口占到了20%;而夜间处于超过55dB的等效声压下的人口也超过了30%,这一状况己远远超出了天下卫生组织所规定的标准值。噪声投诉数量在每年环境污染等方面的各种案件中均占到首位。尤其在发达城市为主。
依据对庆高层建筑的室内外环境噪声进行的丈量调查数据一篇论文;重庆地区高层建筑昼间的室内外声环境状况:
①城市交通主干道两侧,高层建筑100米以下的室外空间区域环境噪声<70分贝。(少数超过)知足城市区域环境噪声4类(交通干线两侧)标准哀求。
②城市交通干道网和商业闹市区所覆盖的区域内,高层建筑100米以下的室外空间区域环境噪声在60-70分贝范围。超过城市区域环境噪声2类(商业、工业殽杂区),3类(工业区)地区的标准哀求。
③居住、文教区(本研究以高校传授教化区为样本)内,高层建筑100米以下(除较低楼层,个别朝向外),室外空间区域环境噪声在55-65分贝范围。超过城市区域环境噪声1类(居住、文教区),2类(商业、工业殽杂区)地区的标准哀求。
④高层建筑室外环境噪声最大值一样平常涌如今30-80米之间的楼层。超过80米噪声有所降落,但幅度小于3分贝。
⑤开窗状态下,高层建筑室内的声环境不能知足《民用建筑隔声设计规范》所提出的室内标准哀求。室外环境噪声A声级的大小取决于250-2kHz4个倍频带的声级的大小。关窗状态下,建筑外墙及门窗的组合隔声量>30分贝,室内的声环境质量能够知足《民用建筑隔声设计规范》与《绿色建筑评价标准》的哀求。
⑥隔声樊篱对付与之较近,较低的空间具有降噪浸染。对付高层建筑的声环境掌握的没故意义,在某些位置由于樊篱的反射浸染,可能使与樊篱相对的高层建筑室外环境噪声污染更加严重。
建筑设备噪声
风机盘管噪声
网络的一些实测示例数据:
从表中可以看出,在相同测试条件下,机组开与机组间歇停滞的状态比较,低频段声压值的差别大一些,中高频段的相差小一些。也可以看出,机组对办公室内的影响紧张因此低频为主。从表看出,四种不同风挡下测试噪声的A声级相差很小。对测试数据进行叠加打算后,得到空调设备无环境背景噪声下的噪声值。
看出四种不同的风档下,1kHz及以上的声压值基本相等。在低频段上,随着风档的降落,噪声值越低。由此可见风机对风机盘管噪声的影响紧张在低频段,而且影响值很小,这也进一步解释了小办公室里风机盘管的噪声紧张是水流产生的。
风机盘管有三个风速档,个中三档所测得数据与风机盘管关闭时测的数据附近,乃至还会小一些,以是再叠加打算中无法得到打算值,这也解释了三档风速的噪声非常小。风机盘管呈现的是低频特性,一档和二档之间的噪声级差别非常小,仅在低频段有较明显差异。宾馆房间内风机盘管的低频特性,与测试的办公楼内风机盘管噪声呈低频和高频双重特性,紧张是由于水流产生了高频特性。这也可以解释在无明显水流故障的情形下,风机盘管的由于风机一样平常呈现低频特性,而在夜间低频噪声将成为影响人们就寝的紧张成分。
风冷热泵噪声
网络的一些实测示例数据:
噪声测试选在离机组正前方1.5米远,1.2米高处。机组的性能参数和噪声测试数据见下表:
冷却塔噪声
冷却塔的噪声紧张包括以下几方
(1)风机噪声
除了小型的冷却塔和动力站采取自然透风塔以外,多数的冷却塔均采取风机带动塔内空气流动。风机的噪声是冷却塔噪声的主导身分,其噪声包括叶片迁徙改变产生的噪声、气流湍流噪声和上述两项共振引起的噪声。
(2)水落噪声(淋水噪声)
冷却塔的水落噪声常日是冷却塔噪声中仅次于风机噪声的身分。由于冷却塔的形式、尺寸的差异,有时水落噪声比风机噪声还大,与塔高、水量和塔内填料的间距有关。冷却塔水落噪声与冷却塔的大小,亦即与冷却塔的水量有关。下图为冷却塔水落噪声的范例频谱特性,为池塘不同水深h(mm)时落水噪声声功率级。
(3)机器噪声
紧张包括减速器、驱动电动机、冷却泵等机器迁徙改变产生的噪声,机器噪声紧张与机器加工精度有关,一样平常情形下噪声不大。
(4)冷却塔机壳振动辐射噪声
冷却塔的噪声以低频、中频为主,且低频峰值多涌如今250Hz,中频在500Hz附近,这对噪声掌握带来较大的困难。
因此从理论上看,对溅水噪声进行管理的最有效方法是降落水滴下落的速率和水点的质量,并且尽可能避免水点直接冲击水面。这也是目前低噪声冷却塔广泛利用透水消声垫、特制溅水元件降噪管理的依据。采取多层细眼丝网,使落水被密集丝网无声切割而细化水束疏散消能,降噪量可达9dB旁边;采取斜面消能减噪声事理特制的落水降噪装置,在落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴,粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的管理效果,降噪量可达13-16dB。
表中数据是根据原始数据进行均匀之后的数值,我们须要得到空调设备冷却塔的噪声频谱特性,就须要得到撤除背景噪声后的冷却塔单独的声压值。根据公式将总噪声与背景噪声进行叠加打算,得到各测试点的声压值如下表所示:
从两个表格的数据可以看出,处理后的数据与处理前数据相差不大。背景噪声与冷却塔噪声相差较大,倍频带上每个中央频率的噪声都相差15dB以上,以是背景噪声对设备噪声的影响甚微。
风机组噪声
风机噪声是透风空调系统中最紧张的噪声源之一,风机在运转时产生的噪声紧张包括空气动力噪声、机器噪声及气体和固体弹性系统相互浸染产生的气固祸合噪声。而在这些噪声中,以空气动力性噪声为主,一样平常空气动力噪声可比机器噪声大10dB旁边。风机噪声的大小和特性因风机的形式、型号及规格的不同而不同。
从布局上风机可分为离心风机和轴流风机两种类型,两种类型风机的范例噪声频谱曲线如图所示。离心风机噪声以低频为主,随着频率的提高,噪声逐渐低落;而轴流风机则以中频噪声为主。
风机的空气动力噪声紧张包括旋转噪声和气流旋涡噪声。个中旋转噪声又称离散频率噪声或通过频率噪声(Blade Passage Frequency, BPF)。当风机旋转时,旋转叶轮上的叶片通道出口处,沿周向的气流压力与气流速率都有颇大的变革。由于叶片旋转而产生周期性的压力和速率脉动,此种脉动所产生的噪声被称为旋转噪声。更形象地说,旋转噪声是由旋转的叶片周期性地打击空气质点引起空气脉动所产生的。其频率便是叶片每秒钟打击空气质点的次数,因此它与叶片数和转速有关。其基本频率,也称为叶片通过频率fa=n.N(n为风机转速转/秒;N为叶片数)
后向型离心风机具有最高的效率,产生最低的噪声,在空调系统低、中、高三种风压下均可适用。此类风机一样平常有8到16片叶片,相对付其他类型的风机,后向型风机的旋转频率噪声不是很严重。为了得到更高的风压,对后向型风机叶片进行改进,把叶片靠里部分叶片做一个向前的倾角,靠外部分做成辐射型。但改进的后向型风机具有强烈的旋转频率噪声。辐射型离心风机构造最大略,一样平常有6到12片叶片,其叶片可以做的宽而短,适用于大流量而低风压的场合;叶片也可以做成细而长,适用于高风压小流量的场合。这类型的风机的噪声具有强烈的旋转频率噪声身分。前向型离心风机紧张是运用在空调系统中,如风机盘管系统,此类风机具有大流量和低风压的特点。此类风机比后项型风机具有更大的噪声,但其旋转频率噪声身分比较低。此类风机一样平常有36到64片叶片。
翼型轴流风机由于具有导流翼片,在轴流风机中具有最高的效率,在空调系统低、中、高三种风压下均可适用。相对付离心透风机,此类风机产生更高的噪声,其噪声频谱上具有非常强烈的旋转频率身分。
直管式风机没有导流翼片,构造比翼型风机大略,成本相对也降落,但效率比翼型风机低。此类风机可运用在低、中压的空调系统中。由于没有导流翼片,气流湍流更严重,比翼型轴流风机产生一些更大的噪声。此类风机噪声频谱上也具有非常强烈的旋转频率身分。
推进型轴流风机常日不与管道连接,紧张用在非常低风压的透风系统中,可以供应很大的风量。此类风机范例的运用是房间排风与透风以及冷却塔送风。推进型轴流风机的噪声比翼型和直管式轴流风机产生轻微严重的噪声,且产生很多难以接管的低频噪声。
风管喘流噪声
气流湍流噪声是一种在管道内由高速气流的湍流脉动引起的噪声,气流湍流噪声以中高频为主,噪声强度大致按气流速率6次方的规律变革。气流经直管道引起的气流噪声声功率级可用下式进行估算:
在透风、空调系统中管道系统内噪声的自然衰减也是系统消声设计中应予考虑的一个方面。管道系统的噪声自然衰减紧张来源于直管道的声衰减,弯头、三通、变径管的声衰减,风口的末端声衰减以及风口噪声向房间内传播路子的声衰减等方面,现分述如下:
1)直管道自然衰减一样平常镀锌钢板制作的光滑风管、管壁吸声很低,而当管内风速较高仁如大于8m/s,气流再生噪声又较大时,直管自然声衰减可忽略不计。
2)圆弯头的自然衰减量仅为1-3dB,小直径圆弯头衰减小于大直径弯头,低频衰减小于高频衰减,而方形弯头也是大尺寸声衰减优于小尺寸弯头,高频衰减优于低频衰减,弯头加内衬对高频衰减较大。
3)当管道中设三通即管道分叉时,其噪声能量可以按支管的断面积比例(或风量分配比例)分配噪声能量,则从主管道到任一支管的噪声自然衰减量可按下式打算:
4)风管变径噪声丢失,略。
5)风口反射噪声丢失,略。
6)房间内的声衰减,略。
从测试数据可以看出,当新风机组无遮挡比有遮挡的情形下,中高频的声压级要高一些,在有遮挡的时候低频的声压级要高一些,也便是说在有遮挡的情形下,新风机组会有较大的振动产生。
调节阀噪声
气流调节阀是空调系统用以平衡风量的一个紧张部件,如果在设计和调试中运用不当,阀门节流时产生的噪声将可能成为管路另一个再生噪声源。阀门节流噪声与阀门两端压降的3-4次方成正比关系。即阀门节流的程度越大,阀门节流的噪声强度越高,设计时应把稳使得管道和阀门只管即便匹配,只管即便减小阀门节流程度。实际工程中要较准确地识别阀门的节流噪声,可以从噪声频谱上进行剖析。对透风空调系统常用的阀门,其节流噪声的峰值频率为:
末端风口噪声
末端噪声紧张是由气流湍流产生的,以高频噪声为主。末端风口噪声直接向房间辐射,如果在室内设置吸声材料,可以降落室内噪声级,但只能降落反射声的声压级,不能降落直达声的声压级,降噪效果有限。掌握末端噪声的最有效方法是掌握噪声源,设计时应尽可能选取低噪声的设备。掌握末端风口气流噪声的紧张方法是掌握气流速率,应根据室内噪声许可标准,选取适当的风口气流流速,确定风口的个数。不同室内噪声运行标准下的风口气流推举值如下表所示。
冷冻机组噪声
制冷机及其赞助设备产生严重的宽频噪声和离散频率噪声,制冷剂和水流产生宽频噪声,压缩机、电动机的迁徙改变产生离散频率噪声。制冷机的噪声常日在250~1000Hz频带内最严重。对付大部分的室内的水冷制冷机,压缩机是紧张噪声源。常见的压缩机包括离心式、往来来往式、接管式、涡旋式和螺杆式等类型。除了吸附式压缩机,其他压缩机都有明显的离散频率噪声。离心压缩机的离散频率噪声紧张是由于叶轮和电机的迁徙改变产生的,离散频率噪声身分不是很强。如果压缩机利用阀门来调节其制冷量,则在部分负荷下由于阀门节流产生更大的湍流,噪声声压级反而增大;如果通过改变电机转速来调节制冷量,则噪声声压级随负荷的减少而降落。往来来往式压缩机由于活塞的往来来往运行产生严重的低频噪声。部分负荷运行时,往来来往式压缩机的离散频率噪声和噪声总声压噪声只比全负荷运行减少一点。螺杆式压缩机在250-2000Hz频带内产生非常强烈的噪声,相对付其他的压缩机产生更大的噪声。
低频噪声一样平常是设备振动或是风机的空气动力性噪声。中高频特性可能是由于压缩机的运转或是机组的机器噪声。
建筑声学
声音传播和衰减打算
当点声源向没有反射面的自由空间辐射声能时,声波以球面波的形式辐射。这时,任何一点上的声强遵照与间隔平方成反比的定律,见式(2-9)。如果用声压级表示,则间隔增加一倍,声压级衰减6dB。如果是线声源,在自由场条件下,声波以柱面波的形式辐射。这时,间隔增加一倍,声压级袠减3dBo若是平面波,则声压级不会随间隔改变而改变。在点声源向自由空间辐射声能的条件下,Sg声源r处的声压级为:
LW—声源的声功率级,dB;
r—距声源的间隔,m。
在半自由空间条件下,如点声源置于刚硬地面向半无限空间辐射声能的情形下,上式可改写为:
当一声功率为LW的声源在室内连续发声,声场达到稳态时,与声源间隔为r的某一点的稳态声压级,可以近似的看做直达声和混响声两部分组成。直达声声强与间隔的方成反比,而混响声的强度则紧张取决于室内的吸声状况。故稳态声压级Lp可由下式表示:
多用场厅堂声学一样平常哀求
1、得当的响度
哀求足够的响度,它们应高于环境噪声,使听众既不费力,又不会感到喧华。根据实验,要担保末了排听众较清晰得听到演员的讲话,末了排不雅观众席的声压级一样平常不应低于60dB。
2、高的清晰度
以措辞为主的演出对清晰度哀求非常高。措辞清晰度常用“音节清晰度”表示。它是通过人发出多少意义上毫无联系的音节,由听音者收听记录,统计精确听到的音节百分数来表示的,参照话剧的哀求,音节清晰度应该>85%,这样不雅观众才能觉得听音优秀。
3、良好的声场均匀度
在不雅观众席的各个座位上听到声音的响度该当比较均匀。通过音质设计,应使不雅观众厅各个区域所吸收到的声压级差别不要太大。话剧院不雅观众厅内的声场不屈均度应达到下述哀求不屈均度以不雅观众厅内最大声压级与最小声压级之间的差值表征,常日,均匀的声场分布应担保全体厅堂内最大声压级和最小压级之间不超过6dB,最大/最小声压级与均匀声压级之间最好不超过3dB。
4、无明显的音质毛病
不雅观众席任何位置上不应涌现反应、多重反应、颤动反应、声聚焦和共振等声学毛病。
5、低噪声
室外侵入的噪声和建筑物内的工程设备噪声,个中特殊是空调制冷的设备噪声,都对听闻有妨碍。连续的噪声,尤其是低频噪声会掩蔽措辞和音乐;不连续涌现的噪声会毁坏室内的宁静气氛。因此,应该只管即便肃清其滋扰,并将它掌握在许可的范围内。
混响韶光
在赛宾之前,人们对建筑声学险些无知,以是当赛宾接管一项改进哈佛大学的一个圆形讲堂音质的任务时,对影响厅堂音质的成分理解甚少。他通过大量的艰巨实验,终于找到了混响的基本规律,从而可掌握它来改进音质。他所提出的打算混响韶光公式,表示了上述三方面的哀求的关系,是建筑声学奠基之作。
混响韶光即为,在声源停滞发声后,室内的声能立即开始衰减,声音自稳态声压级衰减60dB所经历的韶光。混响韶光定义如图所示。
混响韶光公式是美国物理学家赛宾((w.C.Sabine)于1900年通过对室内声传播的研究,得出一个重大的创造。混响韶光(用T}。表示,单位为s)与房间容积Y成正比,与室内总吸声量成反比。乘上一个系数(K=0.161)便成为一个非常大略实用的打算式:
式中
T60—混响韶光(S);
V—房间容积(m3);
Sa—房间总吸声量(m2);
A—均匀吸声系数;
还有一点值得提出的是,由于在会议室内利用了扩声设备,就更该当考虑降落室内混响韶光。由于在利用扩声设备时,拾音的传声器是“单耳”听闻性子,场内的清晰度哀求就更高。一样平常情形下,当传声器离开讲话者1.2-1.5米时,吸收到的声音中混响声比重已经很大,在同样间隔下如果用双耳直接听闻时,由于双耳的方位感,可以把要听的措辞从混响中辨别出来。纵然离开15米,只要房间音质条件好,也还能听得很好。以是用扩声设备的房间更哀求混响韶光短一些,必须对其进行建声设计,才能取得空想的声学效果。
最佳混响韶光是古人在研究、测定了大量已建成的主不雅观评价较好的厅堂后,计归纳而确定的,是不同利用哀求的厅堂在满场环境下较空想的混响韶光,经由统常日以500Hz为标准来推举不同厅堂的最佳混响韶光。多功能会议室的紧张利用功能为开会、讲演类,此类厅堂的混响韶光应短些。如图所示为不雅观众厅在满场,频率为500-1000Hz时,对不同容积的得当的混响韶光范围。
在音质设计中,只确定500Hz的混响韶光是不足的。由于各个界面材料的吸声系数随入射声频率的不同而不同,因此对应于各个频率的混响韶光也不相同。一样平常厅堂以125, 250, 500, 1000, 2000, 4000Hz六个频率的混响韶光来描述某一厅堂的“频率特性曲线”。多功能会议室紧张为措辞类厅堂,为了提高语音清晰度,低频混响韶光应不高于中频混响韶光,一样平常认为,混响韶光频率特性曲线以保持平直为好。多功能会议室的各频率混响韶光相对付中频混响韶光的比值见表。
驻波肃清
如果场中不同点的相对振幅发生变革,则称该波为行波。
如果场中不同点处的相对振荡振幅保持恒定,换句话说也便是,波在韶光上振荡,但是其峰值幅度分布不随空间移动,则称该波为驻波。振幅最小的位置成为波节,振幅最大的位置称为波腹。这种征象可能是由于介质沿与波相反的方向移动发生的,或者是由于两个沿相反反向传播的行波的叠加产生的。
驻波产生的缘故原由是声音在两面墙(主轴)或者四面(切线)及六面(橢球)墙之间来回反射,自己和自己的反射波碰在一起,而产生增强或减弱的效果,末了的颠簸变成在原地振动、不会移动的波,以是叫做驻波。一个密闭空间有三组相对的墙面,以是会有三组不同的驻波产生。纵然一对无响室中频率相应量起来±0dB的超级喇叭,放到普通空间里面,频谱剖析仪看起来低频段仍旧是高高低低,紧张缘故原由也就在这里。驻波会大大滋扰原有声音的传播,,使声源中某些频率被特殊地加强,还会使某些频率的声音在空间分布上很不屈均,即某些固定位置被加强,某些固定位置被减弱。肃清中低频驻波的办法不外乎有两种:扩散和接管。
建筑体型设计
1、担保每位不雅观众都能得到从声源来的直达声
在多功能会议室一样平常采取设置主席台以抬高声源的办法,在容积较大的会议室内除了将声源抬高外,还将地面从前今后逐渐升高。我们知道,在知足视线哀求的情形下,
很难知足声能不被遮挡,这是由于声波的波长比光波的波终年夜很多,声音的传播哀求波阵面有足够的宽度范围,因此地面升高的标准应取比视线所哀求的更高一些为好。
2、担保一次反射声的良好支配
我们知道不同延时的前次反射声对音质有不同的浸染,在直达声到达后约50ms之内到达的反射声,可以加强直达声,而在50ms之后到达的反射声,不会加强直达声,如果有的延时较长的反射声的强度比较突出,还会形成反应。
根据延时公式可得知,在小型会议室中,纵然体型不作分外设计,在绝大多数听众席上都能吸收到较为空想的前次反射声。在容历年夜的会议室,为了争取延时在50ms以内的前次反射声,避免反应及其他声学毛病,体型就应作分外设计。
3、争取充分的扩散反射
厅堂表里面若材料光洁而坚实,吸声系数较小,构件的尺寸起伏变革在声波波长的范围内,则对声波起扩散反射的浸染。这种浸染能使声场分布均匀,使声能比较均匀地增长和衰减,从而可以改进室内音质效果。扩散体的几何尺寸应与其扩散反射声波的波长相靠近,因此声音的频率越低,声波的波长越大,哀求扩散体的尺寸愈大。它们的尺寸关系可参照图。
4、防止产生反应和其他声毛病
利用几何声线作图法检讨厅堂未经处理的表里面反射声与直达声的声程差是否大于17m,即延时是否大于50ms,多功能会议室不雅观众厅中最随意马虎产生反应的部位是后墙、与后墙相接的顶棚,以及挑台栏杆的前沿等,如果这些部位有凹曲面,则更随意马虎由于反射声的聚焦而加剧反应的强度。肃清反应的详细方法有:适当改变反射性墙面的倾斜角度,使反射声落入附近的不雅观众席;采取吸声材料支配于易产生反应的部位,减弱其反射能力。最好用扩散处理的方法,但必须与大厅的混响韶光同时考虑,在吸声量已知足哀求后采取扩散反射体。
除了反应之外,常见的声毛病还有声聚焦和声影区。声聚焦是由于声频旗子暗记在凹面体上传播时,反射声形成集中反射区,造成声音在该区域特殊响,就像光波在凹面镜上传播一样,光芒会汇聚成一束或一个亮点。声聚焦造成声能过分集中,使声能汇聚点声音喧华,使附近区域的听音条件变差,从而扩大声场分布的不屈均性,严重影响听众的听音条件。声影区是由于障碍物或折射缘故原由,使声音(直达声)不能直接辐射到的区域。在声影区内声压级很低,音量很轻。肃清声聚焦征象,应只管即便掌握厅内界面的曲面弧度,避免形成圆形凹面。采取凸形构造,并在弧面上支配得当的强吸声材料。声影区在设计时应利用反射板把声音反射到该区域,并只管即便减少高大的障碍物,同时要把稳音箱的合理摆放。
5、合理利用主席台反射板
对主席台进行音质设计时,应将讲台上部、两侧和后部用反射板封闭,包围成一个开口指向不雅观众席的小空间,使更多的声能反射到不雅观众厅内,以显著提高不雅观众席上的声强。
声学中的小房间
这个观点与我们平日说的小房间之间有差距,声学中的小房间一样平常是根据临界频率来规定,而临界频率的打算办法如下:
K=2000,为一常数;fL是须要的频率,RT60是最佳混响韶光,V是房间体积,
也便是说,当我们确定了一个房间的体历年夜小的时候,根据最佳混响韶光,就能打算出在最佳混响韶光的情形下房间的临界频率是多少。如果一个房间内的声场知足扩散声场或混响声场的性子,类似这种性子的房间就称之为声学意义上的大房间。其处理办法可依据赛宾公式、伊林公式(或伊林-努特生公式)进行打算房间内混响韶光(RT60)。在一个房间内随着声音旗子暗记频率的进一步降落,如果的声场不知足扩散声场或混响声场的天生条件,从声学不雅观点上应把它看做是声学意义上的小房间。其长度尺寸已与最低事情频率的波长比较拟。小房间不能采取统计声学来处理,而应以颠簸声学的方法来处理房间的声学问题。
大略的会议室的声学剖析
末了实践一下,之前有同事考校了我一个问题,多大的房间就须要设置扩声系统。
这个问题基本上是分很多种情形的,好的声学设计可能一个小戏院也能做到自然声音清晰可闻,但可以剖析一个没有声学设计的普通方正的会议室。
我基本上这么考虑:
首先是考虑房间内的声压降,声音太小了就须要设置扩声系统。这个值根据资料基本以不超过10-12dB为宜;
混响韶光如果不讲究,中小会议室基本能知足听清的哀求,讲究点增加吸声量,那声压降就要更大;
其余既然没有声学设计,综合吸声率也不考虑太高;就要考虑一次反应的困扰,反射声和直达声的韶光差不要太大。
详细打算数值如下:
版权声明:未经容许,禁止以机电人脉编辑版本转载。